19.09.2021 в 21:38, Dmitry71 сказал:
Только что проверил, при включении электро чайника 2 кВт, сеть падает с 209 на 206
Не сильно падает конечно, но расчёт токов КЗ проверить бы следовало.
19.09.2021 в 21:38, Dmitry71 сказал:
Только что проверил, при включении электро чайника 2 кВт, сеть падает с 209 на 206
Не сильно падает конечно, но расчёт токов КЗ проверить бы следовало.
1 час назад, Oogway сказал:
Это не поломка, это трансформатор слабый
Транс 160 кВт, нагрузки пофазно при замерах: 31,35,72 Перекос нагрузки присутствует но до пика 160 и близко не дотягивает.
1 час назад, Oogway сказал:
Не сильно падает конечно, но расчёт токов КЗ проверить бы следовало.
На трубостойке у счетчика аналогичные покащания, не у меня косяк.
1 час назад, Oogway сказал:
Помимо низкого напряжения
Низкое напряжение так же на самом трансформаторе, замеряли вчера работники РОССЕТИ, я рядом стоял.
41 минуту назад, Dmitry71 сказал:
Транс 160 кВт
А длину линии и марку кабеля до вашего щита знаете?
37 минут назад, Dmitry71 сказал:
Низкое напряжение так же на самом трансформаторе,
Помимо нормы напряжения по ГОСТ существует ещё норма его падения в линии - 5% (при полной нагрузке)
39 минут назад, Dmitry71 сказал:
На трубостойке у счетчика аналогичные покащания, не у меня косяк.
Я имел ввиду, что автоматы должны быть выбраны по кратности тока КЗ.
Дело вот в чём, если один из нормируемых параметров сети “плывёт”, то есть вероятность, что и другие параметры тоже выходят за допустимые пределы, поэтому и предложил проверить. Самый простой способ теорет.расчёт.
1 час назад, Dmitry71 сказал:
Низкое напряжение так же на самом трансформаторе, замеряли вчера работники РОССЕТИ, я рядом стоял.
Это они отрегулируют.
1 час назад, Oogway сказал:
Это они отрегулируют
Боюсь дело не в регулировке, в течении суток напряжение скачет от 185 до 225, при чем порой почти без нагрузки, ну не более 400 Ватт. Нужно прочитать про трансформаторы 10кВА которые, принцип работы и стабилизации напряжения.
6 часов назад, Dmitry71 сказал:
Боюсь дело не в регулировке, в течении суток напряжение скачет от 185 до 225, при чем порой почти без нагрузки, ну не более 400 Ватт.
Могут же и соседи подключаться в это же время
6 часов назад, Dmitry71 сказал:
. Нужно прочитать про трансформаторы 10кВА которые, принцип работы и стабилизации напряжения.
Как вариант ВДТ - https://electricps.ru/vdt
Но вас не должно волновать, как они это сделают.
Если можете дать характеристики линии от ТП: марка кабеля, длина, нагрузка.. - подставлю в расчётную программу и сделаю скрин, все увидите своими глазами.
1 час назад, Oogway сказал:
характеристики линии
600 метров, 90% воздушка, 10% СИП. Воздушка делалась в 2000-ом, за счет средст СНТ, что за качество, х.з. Вряд ли где концов найду, председатель за границей прячется, растрата…
6 минут назад, Dmitry71 сказал:
600 метров, 90% воздушка, 10% СИП
если кабель не посеребряный то звука нет и не будет
1 час назад, Dmitry71 сказал:
600 метров, 90% воздушка, 10% СИП. Воздушка делалась в 2000-ом, за счет средст СНТ, что за качество, х.з. Вряд ли где концов найду, председатель за границей прячется, растрата…
Магистраль (90%) - сечение ещё нужно. Ответвление (10%) СИП: сечение наверное 16мм2(?), кол-во фаз?
7 часов назад, Oogway сказал:
Магистраль (90%) - сечение ещё нужно.
Попробую на днях соседа выловить, работает монтажником в МОЭСК, думаю на взгляд сказать сможет не лазя на столб. Правда он мутный, может и дурака включить ))))
34 минуты назад, Dmitry71 сказал:
Попробую на днях соседа выловить, работает монтажником в МОЭСК, думаю на взгляд сказать сможет не лазя на столб. Правда он мутный, может и дурака включить ))))
У местного электрика схема должна быть.
А сколько фаз у вас в силовой щит заходит? 1 или 3? И вводной автомат на сколько ампер?
Нет у него схемы, по работе он ни какого отношения не имеет к нашему СНТ, однофазка, автоматы на трубостойке 50 А до и после счетчика.
32 минуты назад, Dmitry71 сказал:
Нет у него схемы, по работе он ни какого отношения не имеет к нашему СНТ, однофазка, автоматы на трубостойке 50 А до и после счетчика.
Понятно..
Потери напряжения при нагрузке 7кВт только на участке от опоры до щита в доме, L=50м, будет 2,82% (падение 6,21В)
Расчет потерь напряжения в разветвленной сети занятие трудоемкое, так как суммарное падение в конце линии будет складываться из потерь на каждом отдельном участке. В начале видео поясняющая схема:
Расчет тока однофазного КЗ. Трансформатор Sн=160кВА. 1. Магистраль 550м - воздушка (сечение беру 50мм2, потому что х.з.) 2. Ответвление СИП 2*16 50м. Защитный автомат Iн=50А хар-ка С на вводе.
И тут нас ждет некоторое разочарование, а именно: ток КЗ Iкз=212А и вводной автомат не сработает за требуемое время 0,4с.
Смотрим время-токовую хар-ку автомата, при кратности 212А/50А= 4,24 эл.-маг. расцепитель сработает где-то через 1,5с.
Для сработки за 0,4с кратность для хар-ки С должна быть 10, т.е. ток КЗ равный 550А.
Хорошая новость - групповые автоматы на Iн=16А для потребителей (взял кабель Cu 2,5мм2 20м) сработают практически мгновенно, за 0,01с
20 минут назад, Oogway сказал:
Смотрим время-токовую хар-ку автомата, при кратности 212А/50А= 4,24 эл.-маг. расцепитель сработает где-то через 1,5с.
Точнее эл.маг. расцепитель вообще не сработает, а сработает тепловой за время от 1,5 до 10с. Короче кабель от вводного автомата до группового щита не защищен должным образом.