Стабилизатор напряжения... что выбрать?

Я в курсе что однозначно лучше без него, но в последнее время в розетке днем от 188 до 208 в лучшем случае, вечером и ночью 206-220, при 192 Вольтах начинают жужать релюшки в усилителе. Звук никакой, попробую побороться с МОЭСК, ну хоть 200 Вольт пусть обеспечивают. Так вот по сути вопроса, усилок 700 Вт, пред не помню, Ватт 50, CD 18 Вт, по мощность 1500 ВА думаю за глаза, тем более громко чтоб долбило не слушаю. Не буду перечислять систему, скажем так, крепкий середняк по Hi-Fi меркам. Что выбрать чтоб звук не поганило? Без принудительного охлаждения.

По мощности надо больше, 2к-3к. Если китайский - то и 5к, у них свои Ватты.

По моделям не скажу, у всех есть недостатки, какие больше - какие меньше поганят звук - надо слушать.

Но, думаю, все же трансформаторный лучше.

Ресанта , российские ,большие и тяжелые

https://resanta24.ru/catalog/odnofaznye-tsifrovye-lux-nastennye

Занимаюсь ремонтом бытовой техники, не однократные случаи когда при наличии стабилизаторов Ресанта выгорало все на прочь, при этом сам стабилизатор оставался живее всех живых, уж лучше вообще ни чего, по штудированию сундука и вегалаба склоняюсь к Штилю инстаб.

http://audioalt.ru/in_category_new.php?cat=102
очень рекомендую

2 часа назад, VladShumilov сказал:

очень рекомендую

Это развязывающие трансформаторы, ни разу не стабилизаторы.

Еще и цена завышена в разы.

2 Likes

7 часов назад, Dmitry71 сказал:

Что выбрать чтоб звук не поганило? Без принудительного охлаждения.

Stup-UP transformer + 20 (30) v ~ 3-5 kW

Есть в наличии Ecovolt 312 для котла, заявлен чистый синус, выход настраиваемый 220/230 Вольт, всего 300 ВА (для насосов), включил в систему попробовать, при сети 208, выход на 230 выставил. При чем фишка установки настройки байпас, при сети 208 идет напрямую, достаю вилку из розетки, с аккумулятора уже 230 на выходе, при включении вилки в розетку переключение на сеть 208 с задержкой 5 сек, есть время сесть на диван и слушать момент переключения, на 230 однозначно басы глубже, сцена шире, верх детальней и больше микродинамики, но вот что интересно, при переключении на сеть 208 Вольт, звук не мгновенно уходит, как будто конденсатор разряжается, все тухнет в течении 2-3секунд и плавно. Почти принял решение покупать Штиль IS1500, есть версии с выходом 230 В, по факту 1100 Вт, замерял по потреблению, на средней громкости 250 ВА потребление, больше 4-х раз запас по мощности. Можно добавить 3 т.р. и взять 2000 ВА, вот думаю стоит ли и так перекрываю запас четырехкратно.

Только что, Вадим Шлемский сказал:

Stup-UP transformer + 20 (30) v ~ 3-5 kW

Это-то правильно, но электрики щас везде меняют подстанции на повышенное напряжение, в одночасье может стать 240 Вольт, и будет нехорошо.

Я бы посоветовал разобраться, где сопля в проводке, поскольку так болтаться напряжение не должно.

Это и для звука будет полезно.

Например, проверить импеданс сети, рассчитать при подключении, например, 2к нагревателя.

Если падение напряжения при подключении нагревателя десять Вольт - как бывает иногда - то это беда.

4 минуты назад, Вадим Шлемский сказал:

Stup-UP transformer + 20 (30) v ~ 3-5 kW

Думал над таким вариантом, еще месяц назад моя сеть была 220-240 В, не услежу, получу 260 на питании, рисково.

1 минуту назад, Dmitry71 сказал:

вот думаю стоит ли

Стоит. 

У меня перебывало много развязывающих трансов, остановился на 3кВА, явно лучше, чем 2к по звуку. 

Больше по мощности просто слишком тяжелые, не могу таскать такие.

1 Like

2 минуты назад, okok сказал:

Я бы посоветовал разобраться, где сопля в проводке

Нет у меня сопли, дом часный, проводку делал сам, ночной тариф, 3 бойлера по ночам воду греют, нагрузуа КАЖДУЮ ночь 7 кВт, сопля давно бы уже отгорела, при чем при нагрузке в сети по ночам 212-218. Точно не у меня косяк.

2 минуты назад, Dmitry71 сказал:

Думал над таким вариантом, еще месяц назад моя сеть была 220-240 В, не услежу, получу 260 на питании, рисково.

Just fuck МОЭСК - it will be cheaper than Accuphase, CSE or something alike! 🙂

1 Like

11 минут назад, okok сказал:

Если падение напряжения при подключении нагревателя десять Вольт - как бывает иногда - то это беда.

Только что проверил, при включении электро чайника 2 кВт, сеть падает с 209 на 206. Можно конечно орешки на вводе в дом переход с СИП на медь проверить, но повторюсь, каждую ночь 7 кВт нагрузка, давно бы нафиг отгорели. Да и при полном отсутствии нагрузки в лучшем случае 210 В

 

4 hours ago, Dmitry71 said:

Да и при полном отсутствии нагрузки в лучшем случае 210 В

Да , можно только посочувствовать вам. У меня напряжение колеблится на +, - 1в от стандарта. И это в независимости от времени суток и нагрузок.

20 часов назад, Vasiles сказал:

+, - 1в от стандарта.

Если у вас стандарт - 2 Вольта, то ± 1 - это много. ))))

1 Like

Доканал я РОССЕТИ, приехали сегодня, произвели замеры, 192 Вольта зафиксированно, составили акт, сказали будут устранять. На трансформаторе что то временно подрегулировали, теперь напряжение скачет от 225 до 200 Вольт что уже терпимо, так вот я на слух слышу как скачек напряжения происходит, на 225 бас упругий, сцена, верха, все есть, потом хренак и все исчезло, смотрю прибор 215 Вольт. Не предполагал что такая разница из за 10 Вольт может быть. Пред и мощник на 230 Вольт у меня.

2 Likes

On 9/19/2021 at 11:54 AM, Dmitry71 said:

Я в курсе что однозначно лучше без него, но в последнее время в розетке днем от 188 до 208 в лучшем случае, вечером и ночью 206-220, при 192 Вольтах начинают жужать релюшки в усилителе. Звук никакой, попробую побороться с МОЭСК, ну хоть 200 Вольт пусть обеспечивают. Так вот по сути вопроса, усилок 700 Вт, пред не помню, Ватт 50, CD 18 Вт, по мощность 1500 ВА думаю за глаза, тем более громко чтоб долбило не слушаю. Не буду перечислять систему, скажем так, крепкий середняк по Hi-Fi меркам. Что выбрать чтоб звук не поганило? Без принудительного охлаждения.

какой бюджет?иначе и предлогать незачем…

Да честно не в курсе этой темы. По ценам авито моя система около 350 000 руб. Пока склоняюсь к Штиль is2000, на сундуке и дастерео люди покупали, почти все довольны и негативного влияния не выявленно. P.S. Надеюсь что РОССЕТИ устранят поломку… 

5 часов назад, Dmitry71 сказал:

Надеюсь что РОССЕТИ устранят поломку… 

Это не поломка, это трансформатор слабый на ТП стоит, проседает при нагрузке. Ставьте Штиль и не парьтесь.

Помимо низкого напряжения ещё и ток КЗ низкий поди, к гадалке не ходи, так что я бы на вашем месте просчитал автоматы на доп.время отключения при КЗ. Если проект был, то там должен быть расчёт.