Пробой кабеля

Если случился пробой кабеля, как определить в каком месте это произошло?

Вы его в 110 кВ воткнули?

А серьезно, какой кабель, что он соединяет. Где используется?

7 часов назад, menshchov сказал:

Если случился пробой кабеля, как определить в каком месте это произошло?

Если это сетевик, то там видно - искрит, или дырка оплавленная, либо перегибается мягко. Но там надо просто менять шнурок и не парится.

Методика определения зависит от характера повреждения - короткое замыкание (сплавился) или обрыв и длины.

При небольшой длине и КЗ измерить миллиомметром сопротивления кусков с обоих сторон и по их отношению определить место.
При обрыве - измерить емкость кусков и опять по отношению определить место.

При большой длине смакетировать рефлектометр из генератора импульсов с коротким фронтом и осциллографа, вот пример
 

reflect.jpg

3 лайка

17 часов назад, dr_as сказал:

фронтом и осциллографа, вот пример

Была даже целая книга, как некое руководство к действию. Даниил Гранин “Искатели” 1954г.

1 лайк

18 часов назад, marenkov сказал:

Вы его в 110 кВ воткнули?

Как-то лично наблюдал пробой кабеля при 15 кВ.

Очень эффектно и непонятно, ибо изоляции там было накручено на 50 кВ.

Правда, напряжение было импульсное - а там чудеса случаются.

Я как то 220 наблюдал - открытая проводка, на проводе небольшая трещина (алюминиевый провод в одинарной изоляции, древний). Стену из распылителя покрыли составом для защиты в том числе от огня. Так вот из этой трещины спокойно, без особого треска и очень красиво, паутинкой пошло постоянное искрение с расширением зоны присутствия на дереве. В жизни такой красоты до этого не видел)). Ну ладно, а что с автором ветки?

42 минуты назад, stalker сказал:

Я как то 220 наблюдал - открытая проводка, на проводе небольшая трещина (алюминиевый провод в одинарной изоляции, древний). Стену из распылителя покрыли составом для защиты в том числе от огня. Так вот из этой трещины спокойно, без особого треска и очень красиво, паутинкой пошло постоянное искрение с расширением зоны присутствия на дереве. В жизни такой красоты до этого не видел)). Ну ладно, а что с автором ветки?

Самое интересное забыл - ни автоматы, ни УЗО этой утечки не увидели.

Если вы имеете ввиду силовые кабеля, то для поиска повреждений у них использую приемник п 900 https://npp-tp.ru/products/kip/electrical-measurement/poisk-neispravnostej-kabelej/priemnik-p-900.html . Есть различные модификации, но в целом применяется подобное оборудование. О принципе его работ, можете почитать сами если интересно.